Anasayfa » Forum

Bildirimler
Hepsini Temizle

ESX 4.0 Kapatmam Gerekiyor Acil Yardım  

  RSS
selmangundag
(@selmangundag)
Üye

Merhaba


 Çalıştığım kurumda elektrik altyapısı yenileceğinden 1 gün ara ile iki defa elektrik kesilecek Vmware yi besleyen UPS in yeterli olmasının imkanı yok. Hangi yolu izleyerek kapatmam gerekiyor. Bu durumla hiç karşılaşacağımı düşünmediğim için ne gibi sorunlar çıkabilir bilmiyorum. Yardım ederseniz sevinirim. Şimdiden Teşekkürler...

Alıntı
Gönderildi : 03/06/2011 11:39
Burak Vardar
(@burakvardar)
Üye

Yapınızdan bahseder misiniz? Storage var mı? Kaç adet hostunuz var? Disaster site mevcut mu?

 

CevapAlıntı
Gönderildi : 03/06/2011 12:04
selmangundag
(@selmangundag)
Üye

3 adet hostumuz mevcut, 500 gb olarak ayrılmış 8 adet datastor olan bir storage miz  var. 3 adet host toplam içinde 35 adet virtual machine barındırıyor. Disaster site mevcut.


 

CevapAlıntı
Gönderildi : 03/06/2011 12:31
Burak Vardar
(@burakvardar)
Üye

Disaster tarafında storage olduğunu düşünerek yazıyorum, hostların kuvvetliyse hp tarafında dl580 gibi  2 tane hosta guestleri alıp, 1 hostunu disaster tarafına al ve çalışmaması olmazsa olmaz guestlerini buraya taşı derim. Daha fazla detay yazarsan başka seneryolarda üretebiliriz.

CevapAlıntı
Gönderildi : 03/06/2011 13:40
selmangundag
(@selmangundag)
Üye

teşekkür ederim. Dediğiniz gibi yaptık. 

CevapAlıntı
Gönderildi : 03/06/2011 17:44
Burak Vardar
(@burakvardar)
Üye

Rica ederim, istediğiniz olduysa ne mutlu...

CevapAlıntı
Gönderildi : 03/06/2011 18:00
Paylaş: