Merhaba,
Mevcut sistem odamızda eksiklikler olduğundan tamamlanması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Daha önce UPS kaynaklı yangın tehlikesi geçirdiğinden eksiklikler tespit edildi ve kapatmaya çalışıyoruz. Yangın söndürme sistemi için oda da mevcut açıklıklar bulunduğundan önce onların  kapatılması gerekiyordu. İnşaat işleri bitmek üzere. Şuan ilk olarak  aşağıdaki eksiklikleri tamamlamak istiyoruz, yada önerebileceğiniz daha öncelikli konular var ise onları da bilmek isterim Daha sonra diğer işlemlerde yapılması planlanıyor.

-Yangın söndürme sistemi
-Ortam takip sistemi
-Yangın kapısı ve giriş kontrol sistemi

Bu belirtilen sistemler için sizin kullandıklarınız ve önerebileceğiniz çözümleri ve tecrübe ile karşılaştığınız problemler var ise öğrenmek ve buna göre planımızı revize etmek isteriz.

Alıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 27/11/2020 13:49

Samet DİKER
(@sametdiker)
Üye

Fatih Bey Merhaba,

Ortam sıcaklığı takibi için aşağıdaki ürünü kullanmaktayız. Eğer bu yönde bir çözümünüz yok ise tavsiye edebilirim.

https://www.cozumpark.com/hwg-ste2-ip-termometre-yapilandirmasi/

Başarılar,

 

CevapAlıntı
Gönderildi : 27/11/2020 17:03

Fatih VURAL
(@fatihvural)
Üye
Gönderen: @sametdiker

Fatih Bey Merhaba,

Ortam sıcaklığı takibi için aşağıdaki ürünü kullanmaktayız. Eğer bu yönde bir çözümünüz yok ise tavsiye edebilirim.

https://www.cozumpark.com/hwg-ste2-ip-termometre-yapilandirmasi/

Başarılar,

 

teşekkürler Samet Bey inceleyeceğim.

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 27/11/2020 19:42

Erdem Yağlıkara
(@erdemyaglikara)
Üye

Merhaba,

UPS'in sadece sistem odasını beslemesi önemli eğer bütçede sorun yok ise yedeklilik anlamında 2. bir ups alınıp sunucularda çift power supply varsa bunlarıda çapraz şekilde bağlayabilirsiniz.

Sistem odasında güvenlik önlemi olarak kamera ve kartlı geçiş sistemi düşünebilirsiniz.

Fm200 yangın söndürme sistemi kurdurabilirsiniz.

Sistem odasında tahta dolap yada tahta masa bulunmaması sağlayın mümkünse sistem odasının kapısı tahta olmasın.

Sistem odasını yerden yükseltme zemini ile tasarlayın.

Klimalar yedekli ve ortamı soğutacak düzeyde olsun.

Sistem odasından su borusu gibi risk yaratacak altyapıların geçmesine dikkat edin.

Sistem odasında elektrik pano gibi yangın çıkartmaya müsait sistemlere dikkat edin.

 

Aşağıdaki makalede Rıza hocamızın ortam izleme sistemleri ilgili paylaşımı mevcut inceleyebilirsiniz.

https://www.cozumpark.com/sistem-odasi-isi-sivi-ve-nem-izmele-sistemi/

 

CevapAlıntı
Gönderildi : 27/11/2020 20:42

Hasan Huseyin Yılmaz
(@husnubagdatlioglu)
Üye

Bizde  yaklaşık 3 ay önce sistem odası yaptırdık Yangın söndürme sisteminde artık fm200yerini novec gazı almakta ortam izlemede sensplorer yada birsens kullanabilirsiniz duvarları yanmaz boya ile boyatın bütçe var ise yangına dayanıklı sülfat bazlı yerden yükseltilmis zemin seçin.İçeriye girecek tavadır,deliktir vs hepsine yangın durdurucu köpük sıktırın

CevapAlıntı
Gönderildi : 29/11/2020 20:14

Fatih VURAL
(@fatihvural)
Üye
Gönderen: @erdemyaglikara

Merhaba,

UPS'in sadece sistem odasını beslemesi önemli eğer bütçede sorun yok ise yedeklilik anlamında 2. bir ups alınıp sunucularda çift power supply varsa bunlarıda çapraz şekilde bağlayabilirsiniz.

Sistem odasında güvenlik önlemi olarak kamera ve kartlı geçiş sistemi düşünebilirsiniz.

Fm200 yangın söndürme sistemi kurdurabilirsiniz.

Sistem odasında tahta dolap yada tahta masa bulunmaması sağlayın mümkünse sistem odasının kapısı tahta olmasın.

Sistem odasını yerden yükseltme zemini ile tasarlayın.

Klimalar yedekli ve ortamı soğutacak düzeyde olsun.

Sistem odasından su borusu gibi risk yaratacak altyapıların geçmesine dikkat edin.

Sistem odasında elektrik pano gibi yangın çıkartmaya müsait sistemlere dikkat edin.

 

Aşağıdaki makalede Rıza hocamızın ortam izleme sistemleri ilgili paylaşımı mevcut inceleyebilirsiniz.

https://www.cozumpark.com/sistem-odasi-isi-sivi-ve-nem-izmele-sistemi/

 

Merhaba,
Bahsettiğiniz konularda eksikliklerimiz var, bir kısmını tesbit ettik kapatılmasını sağlayacağız.
Bilgilendirme için teşekkürler

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 30/11/2020 07:11

Fatih VURAL
(@fatihvural)
Üye
Gönderen: @husnubagdatlioglu

Bizde  yaklaşık 3 ay önce sistem odası yaptırdık Yangın söndürme sisteminde artık fm200yerini novec gazı almakta ortam izlemede sensplorer yada birsens kullanabilirsiniz duvarları yanmaz boya ile boyatın bütçe var ise yangına dayanıklı sülfat bazlı yerden yükseltilmis zemin seçin.İçeriye girecek tavadır,deliktir vs hepsine yangın durdurucu köpük sıktırın

teşekkürler, belirttiğiniz konuları göz önünde bulunduracağız.

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 30/11/2020 07:12

Rıza ŞAHAN
(@www-rizasahan-com)
Değerli Üye Forum Yöneticisi

Merhaba,

https://www.cozumpark.com/sistem-odasi-isi-sivi-ve-nem-izmele-sistemi/

https://www.cozumpark.com/sistem-odas-kurulumu-ve-network-dizayn-na-dair-saha-g-zlemler/

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

CevapAlıntı
Gönderildi : 06/12/2020 17:31

Fatih VURAL
(@fatihvural)
Üye

Merhaba,
Uzun bir süreden sonra revizyon işlemlerimiz tamamlandı. Görüş ve önerilerini bildiren arkadaşlara teşekkür ederim. İhtiyacı olan yada olabilecek arkadaşlar için yapılan değişikliklerden kısaca bahsetmek isterim.
Odamızın öncelikle fiziki eksiklikleri olduğundan onları tamamladık, kapatılması gereken yerler (pencere vs) kapandı.
Sadece içerdeki cihazları besleyecek ilave bir ups sisteme entegre ettik ve mevcut usp ile yedekli çalışacak şekilde tasarladık.
Elektrik bağlantıları ve panoları yenilendi. Kablo kanalları değişti, tava içine alındı.Kabin, ups ve akü grupları, klima altına baza konularak daha dayanıklı ve sağlam hale getirildi. Yükseltilmiş zemin yenilenip, odaya giriş rampası yapıldı.
Oda içi kablolar emt borular ile yapıldı ve yangına dayanıklı boya ile duvarlar boyanıp, bosluklar köpük ile kapatıldı.. Eski zemin sökülerek epoksi yapıldı.
Oda içi aydınlatması yenilendi ve ups ve kabinlere daha kolay müdahale edilebilmesi için yer değişikliği yapıldı.
Yangın söndürme sistemi olarak FM200 kuruldu. Ortam takip için birsens ısı, nem, hava kalitesi sensörleri ile ortamdaki değerlerin email/sms ile kritik durumlarda bilgilendirilmesi sağlandı.
Kapı yangına dayanıklı çelik kapı ile değiştirildi ve kartlı giriş/çıkış sistemi ve kamera ile kayıt eklendi.
Yeni klima temin edilerek yedekli çalışacak şekilde ayarlandı.
Kabin içleri, kablolamalar düzenlendi.
Oda içi gereksiz bütün malzemeler kaldırıldı ve temizlendi.

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 06/05/2021 08:28

Serkan Ateş
(@SerkanAtes)
Üye

Hayırlı olsun, sağlıklı günlerde kullanın.

CevapAlıntı
Gönderildi : 06/05/2021 08:31
Fatih VURAL beğendi

Ali Beydeş
(@alibeydes)
Üye

Sistem odasında olmazsa olmazlardandır belkide Alarm,Klima,Ve sistem odası ile IT odası arasında kapıda bölmede boşluk olmaması önemlidir. Herhangi olası bi durumda yanmaz malzemeler tercih etmek lazım; IT odasındaki hava ile sunucu odasındaki hava birleştirilmemelidir. Gerekirse kapı altı engelleyici aparak yada basamak kullanarak bosluklardan gelecek havayı engelleyebilirsin. Ve her duruma karşılık sunucu odası dışı şirket içerisinde ve şirket dışı globalde yedekleme kullanman güzel olur. İşlemleriniz çok başarılı olmuş. Allah emeğinizi yağlı etsin. İyi Çalışmalar.

****************************************************************