Forum

Hp dl 380 g7 raid5 ...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Hp dl 380 g7 raid5 disk

7 Yazılar
4 Üyeler
0 Likes
503 Görüntüleme
(@ahmetaltuntas)
Gönderiler: 731
Prominent Member
Konu başlatıcı
 

Arkadaşlar merhab,

sunucu üzerinde 3 adet 300 gb raid 5 yapılandırılmış.

disklerden 1 tanesi htaya düştü yeni diski bu gece değiştirmeyi düşünüyorum.Sunucu üzeribde sles11 kurulu.

diski sunucu çalışırken mi değiltirmeliyim yoksa kapatıp değiştirmekmi daha saglıklı olur.değiltirdikten sonra otomatik olarak rebuild yaparmı smart start ile sunucuyu açıp diski raid yapısına manuel mi eklememiz gerekir.

tecrübelerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. 

 
Gönderildi : 05/07/2014 22:15

(@vasviuysal)
Gönderiler: 7891
Üye
 

diskler hotplug ise çalışırken değiştirebilrsiniz.

otomatik olarak rebuild başlayacaktır 

raid manager gibi bir yazılım kullanıyor iseniz bununla da takip edebilirsiniz

 
Gönderildi : 06/07/2014 00:57

(@ahmetaltuntas)
Gönderiler: 731
Prominent Member
Konu başlatıcı
 

Hocam bilgi için teşekkür ederim.

çok şükür sorunsuz bir şekilde diski değiştirdim .

sunucuyu kaptıp yeni diski taktım.

kolay gelsin... 

 
Gönderildi : 06/07/2014 13:55

(@ahmetaltuntas)
Gönderiler: 731
Prominent Member
Konu başlatıcı
 

Hocam bide suse üzerinde raid yapısını ve disklerin durumunu nasıl kontrol edebilirim.

 
Gönderildi : 06/07/2014 13:56

(@www-rizasahan-com)
Gönderiler: 18026
_
 

Hocam kurulumu hp smart start ile yaptuysanız desktopa bir tool atması lazım o tool ile login olup görebilirsiniz.

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

 
Gönderildi : 06/07/2014 19:45

(@vasviuysal)
Gönderiler: 7891
Üye
 

Hocam bide suse üzerinde raid yapısını ve disklerin durumunu nasıl kontrol edebilirim.

https://www.suse.com/communities/conversations/hp-proliant-support-pack-sles-10/

 

iyi çalışmalar 

 

 
Gönderildi : 07/07/2014 11:46

(@Murat_CEYLAN)
Gönderiler: 57
Trusted Member
 

DL380 g7 de diskler hot plug tır ama sadece arızalı diskler için geçerlidir, sağlam diski çalışırken çıkarırsanız muhtemelen o disk bir daha çalışmayacaktır.

Hataya düşen disklerin değişimi için sunucuyu kapamanız gerekmez sadece arızalı diski çıkarıp yenisini takmanız yeterlidir otomatik rebuild başlayacaktır başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. 

 
Gönderildi : 13/07/2014 12:39

Paylaş: