Forum

dell r720 işlemci s...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

dell r720 işlemci sıcaklık sorunu

5 Yazılar
2 Üyeler
0 Likes
529 Görüntüleme
(@DenizVerman)
Gönderiler: 1289
Noble Member
Konu başlatıcı
 

arkadaşlar merhaba dell poweredge r720 sunucu kullanıyoruz sunucu üzerinde 2 adet intel xeon e5 2670 işlemci buunmakta fakat şöyle bir sorunum var server a idrac yönetim konsolu üzerinden bağlanıp işlemci sıcaklıklarına baktığımda cpu1 71 derece cpu 2 66 derece olarak gözükmekte bukadar sıcaklık normalmidir acaba yoksa işlemcilerde bir sorunmu vardır.

 
Gönderildi : 14/01/2017 03:15

Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Gönderiler: 32950
Illustrious Member Yönetici
 

Merhaba, örnek ÇözümPark sunucusu için üzerinde yaklaşık 20 sanal makine var şu anda yani gece saati için CPU1 57 derece CPU2 63 derece, sizi rakamlar çok uçuk değil ama normalde değil, eğer yüksek bir CPU tüketimi var ise makinede bu mümkün, ama siz yinede fan hızlarını da kontrol edin

örnek fan hızları

 

System Board Fan1A RPM 3600 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan2A RPM 3720 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan3A RPM 3600 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan4A RPM 3600 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan5A RPM 3720 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan6A RPM 3720 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan7A RPM 3720 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan1B RPM 3360 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan2B RPM 3480 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan3B RPM 3360 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan4B RPM 3360 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan5B RPM 3360 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan6B RPM 3480 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan7B RPM 3480 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A

 

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 14/01/2017 04:41

(@DenizVerman)
Gönderiler: 1289
Noble Member
Konu başlatıcı
 

teşekkürler hakan hocam dediğiniz şekilde kontrol edeceğim.

 
Gönderildi : 14/01/2017 14:44

(@DenizVerman)
Gönderiler: 1289
Noble Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba, örnek ÇözümPark sunucusu için üzerinde yaklaşık 20 sanal makine var şu anda yani gece saati için CPU1 57 derece CPU2 63 derece, sizi rakamlar çok uçuk değil ama normalde değil, eğer yüksek bir CPU tüketimi var ise makinede bu mümkün, ama siz yinede fan hızlarını da kontrol edin

örnek fan hızları

 

System Board Fan1A RPM 3600 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan2A RPM 3720 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan3A RPM 3600 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan4A RPM 3600 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan5A RPM 3720 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan6A RPM 3720 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan7A RPM 3720 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan1B RPM 3360 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan2B RPM 3480 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan3B RPM 3360 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan4B RPM 3360 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan5B RPM 3360 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan6B RPM 3480 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A
  System Board Fan7B RPM 3480 RPM 840 RPM N/A 720 RPM N/A

 

 

Hakan hocam bizim sunucuda fan hız değerleri aşağıdaki gibi;

  Name PWM (% of Max) RPM Min Max Min Max
    System Board Fan1 15% 2880 RPM 840 RPM N/A 600 RPM N/A  
    System Board Fan2 15% 2760 RPM 840 RPM N/A 600 RPM N/A  
    System Board Fan3 15% 2760 RPM 840 RPM N/A 600 RPM N/A  
    System Board Fan4 15% 2640 RPM 840 RPM N/A 600 RPM N/A  
    System Board Fan5 17% 2880 RPM 840 RPM N/A 600 RPM N/A  
    System Board Fan6 16% 2760 RPM 840 RPM N/A 600 RPM N/A

üzerinde ağır bir cpu yükü yok 7 adet sanal makina çalışıyor hyperv üzerinde

 
Gönderildi : 14/01/2017 14:53

Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Gönderiler: 32950
Illustrious Member Yönetici
 

o zaman sorun yok, fanlar gayet yavaş, demek ki ek soğutmaya gerek yok.

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 16/01/2017 01:58

Paylaş: