Hüseyin Baduk
(@huseyinbaduk)
Üye

Merhabalar,

Bir birimimizde aynı kanal içerisinde elektrik kabloları ve CAT6 kabloları beraber kullanılmış.. Şu anda herhangi bir şikayet almadık, kanalları ayırmamızı gerektirecek kadar bir etki yapar mı? 

İyi çalışmalar

Alıntı
Gönderildi : 11/02/2019 17:07
Rıza ŞAHAN
(@rizasahan)
Üye Forum Yöneticisi

Merhaba,

Çok yüksek akım geçen bir durum söz konusu değil ise ayrışmaya gerek yok.

Bizim fabrika ortamı olmamızdan dolayı bazı yerlerde kablolar mecburen birlikte gidiyor. Ancak bir sorun oluşturmadı.

Toplamda 200 KM çekilmiş zayıf ve güçlü akım kablosu var.

CevapAlıntı
Gönderildi : 11/02/2019 17:12
Hüseyin Baduk
(@huseyinbaduk)
Üye

Normal 220V prizlere giden elektrik kabloları ile beraberler.. Cevabınız için teşekkürler Rıza Hocam 🙂

CevapAlıntı
Gönderildi : 11/02/2019 17:59
Rıza ŞAHAN
(@rizasahan)
Üye Forum Yöneticisi

Bizdeki sanayi voltajı deli akım geçiyor içlerinden ama saha kablolamamız Cat 7 SFTP. Sorun olacağını sanmıyorum 13 yıldır böyle bir durumdan etkilenmedim.

CevapAlıntı
Gönderildi : 11/02/2019 18:27
ozkanburgac
(@ozkanburgac)
Üye

selam açıkçası bu durum çok değişken adam CAT5 hallice cat 6 kullanır 220V kablo izolasyonu incedir etrafta makinada varsa yaratılan harmonik sinyali baskılar 

STP serisi kablolar kullanmanızı öneririm metal RJ45 ile şaseleme yaparsınız sorun olmaz mümkünse ayırmanız 

 

 

CevapAlıntı
Gönderildi : 18/02/2019 17:22
Paylaş: