Forum

şirket içi wir...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

şirket içi wireless problemi (lütfen yardım)

10 Yazılar
6 Üyeler
0 Likes
453 Görüntüleme
(@EsatKocadayi)
Gönderiler: 77
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Herkese merhaba;

Bu benim ilk mesajım ve sizlerden yardım bekliyorum.Şirketimizin bir idari binasında wireless problemi yaşıyoruz.Problem şu 2 katlı binanın iki katındada access pointimiz var.Diğer binalardaki access pointler ile aynı marka ve model.Sorun şu ki diğer binalardaki wireless bağlantılarımızda keislmeler yaşamıyorken bu bahsettiğim idari binada wireless de sürekli kesilmeler yaşıyoruz.Bu binadan farklı sunucularımıza ping atıyoruz sürekli time out a düşüyoruz.HP den bir kaç kişiyle görüştük.Gelip sorunu yerinde inceleyip bize HP nin şu anki en iyi access pointini önerdiler ürün elimize geçtiğinde denemelerini yaptık ama sonuç yine aynı. Yine HP den ürün üzeirne monte etmemiz için access point anteni gönderdiler onlarıda denedik ama sonuç aynı.Frekanslara baktığımızda "g" frekansının sinyal gücünü %99  , "n" frekansının sinyal gücünü ise %70 lerde gösteriyor.Binada kullanıcı yokken ping denemelerim gayet başarılı ama binada 10 kullanıcı olduğu zaman sürekli time out alıyorum.Bu konu bizler için önemli çünkü bu binada yönetim kademesi görev yapıyorki bu problem onlaırn canını sıkmaya başladı.Bu arada HP dne gelen arkadaşlar kontrol ünitelerindeki ayarlarıda incelediler.Bu konu hakkında sizlerden yardım bekliyorum.Sorun ne olabilir çözümü nedir.Ne yapmam gerekiyor?Çok araştırdım ama bi sonuç alamadım.Umarım sizler yardımcı olabilirisniz.Sağlıcakla.

 
Gönderildi : 01/05/2011 00:00

(@tayfundeger)
Gönderiler: 1935
VMware Guru
 

Merhaba;

Kullandığınız accespoint'in kanal'ı nedir?Aynı kanalı kullanan farklı bir cihaz varsa bu şekilde bir problem yaşayabilirsiniz.

Tayfun DEĞER
Cisco Champions, vExpert, VCP4/5/6, VCP5-DT, VCP-Cloud
https://www.tayfundeger.com
Mail: [email protected]

 
Gönderildi : 01/05/2011 00:49

(@bulentpolat)
Gönderiler: 34
Eminent Member
 

Herkese merhaba;

Binada kullanıcı yokken ping denemelerim gayet başarılı ama binada 10 kullanıcı olduğu zaman sürekli time out alıyorum.

Binada kullanıcı yokken yaptığın testte kullanıcıların kullandıkları pc ler açık mıydı? Bence sorununuzun çözümü burda olabilir? Worm veya malware sıkıntısı olabilir

 
Gönderildi : 01/05/2011 01:31

(@EsatKocadayi)
Gönderiler: 77
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

1.kattaki AP 9. kanaldan , 2.kattaki AP ise 11. kanaldan yayın yapıyor.Ayrıca binada kimse olmadığı zaman pc ler de olmuyor.Kullanıcı yanında götürüyor.Wireshark ile bir deneme yaptım.Sürekli değişik  broadcast alıyorum.Ve karşılarında" who was" yazan soru işareti alan IP numaraları alıyorum Sanki kullanıcıların IP nolarını doğrulayamıyor.802.1x kimlik doğrulama protokolü ile alakalı olabilirmi?Yada access pointler switch e bağlaı olduğu için switch kaynaklı olabilirmi?Birde şöyle bir durum var çok alakalı olduğunu düşünmüyorum ama alt kattaki AP çok sorun çıkarmıyor.Switch üzerinden inceledim altkattaki AP direk switch e bağlı ,asıl problemli olan üst kattaki AP ise patch panelden switche geliyor.Bu arada cevaplarınınz için teşekkürler arkadaşlar.

 
Gönderildi : 02/05/2011 00:07

(@muratguclu)
Gönderiler: 1164
Noble Member
 

Kullanılar ürünler nelerdir? Controller var sanırım. Model??

Yapı için bir çizim var ise daha net cevap verebilirim.

 
Gönderildi : 02/05/2011 15:31

(@mehmetparlakyigit)
Gönderiler: 495
Honorable Member
 

Merhaba 10 client çalıştığında problem oluyor demişsin acaba kullanıcı sınırlımı misal 8 kullancı ile kısıtlanmıştır. Diğer kullanıcılar girdiğinde performans düşürüyordur. Buda bi etken olabilirmi acaba

 
Gönderildi : 02/05/2011 15:48

(@EsatKocadayi)
Gönderiler: 77
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Bana açıkcası 10 kullanıcıdan yada koyulan herhangi bir limit sonrası sinyal performansının düşmesi çok mantıklı gelmiyor.Limit sonrasındaki user ları bloklar ama öyle bir durumda yok.Bu arada ben AP lerin birinin 11,diğeirnin ise 9 kanaldan yayın yaptığını söylemiştim ama ikiside otomatik deymiş banada yanlış bilgi geldi özür dilerim.Şu an asıl sorun yaşadığımız access pointin markası HP E-SM335,  x noktasından switche ,switchden patch panele ordan access pointe gelen network kablosu ile yayın yapıyor.Aslında sorunlu olan AP nin configurasyonunu prtsc yaptım ama buraya ekleyemiyorum.Ayrıca bu AP e yaklaşık 20-30 mt mesafede wireless projeksiyon cihazı var 2 adet acaba bunlarmı frekansı bozuyor diye düşündüm ve projeksioynların wireless anahtarlaırnı çıkardım ama sonuç yine aynı.Şunuda söylemeden geçemicem bu sorunu birlike çözelim yada çözemeyelim alakanız için minnettarım.teşekkürler.

 
Gönderildi : 02/05/2011 23:47

(@EsatKocadayi)
Gönderiler: 77
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Herkese merhaba;

Wireless problemimiz ile ilgili bir firma çağırdık,ve firmanın raporunu  bilgilendirmek ve yararlı olur düşüncesi ile sizlere sunuyorum..

Yaptığımız wireless analizler sonucunda, lokasyondaki clientların wireless
olarak networke bağlandıklarını fakat ping kayıpları yaşadıklarını gördük. aynı
clientlar networke kablolu olarak bağlandıklarında, herhangi bir paket kaybı
yaşamamaktaydılar. Clientların Access Point ile bağlantıları düşmemekle beraber,
sadece pinglerinde kayıp yaşanmaktaydı. bu da bize wireless kapsama ve
sinyalinde bir sıkıntı olmadığını işaret ediyordu. Şuan access pointler xx WLC
ile birlikte çalışıyor, Client trafiğini access point üzerinden direk backbone
gönderiyor, trafik WLC üzerinden geçmiyor, olması gerekn de bu. sadece xxxx
trafiği AP-WLC-[authentication]-BB switch sıralaması şeklinde bir yol
izliyor.

WLC üzerindeki loglarda herhangi bir
anormal loga, -excessive broadcast gibi- rastlanmamıştır. testler esnasında
dikkat çeken bir nokta Access pointlerin CPU larının ortalama 20-30 sn de bir
periyodik olarak %100 e çıkmasıdır. paket kaybının sebebinin bu olma olasılığı
yüksektir, sebebinin xx Apler üzerinde incelenmesi uygun
olacaktır.


Lokasyona test amaçlı iki adet xx 1100
serisi AP konumlandırılıp, konfigürasyonları yapılmış, WLC den standalone
çalışması sağlanmıştır. Eş zamanlı olarak hem xx AP,hem xx  AP üzerinde testler
yapıldığında, XX AP üzerinde herhangi bir paket kaybı olmamakla birlikte diğer xx AP 
üzerinde paket kayıpları devam etmekteydi, bu da bize sinyal ve LAN da sıkıntı
olmadığını ve AP leri işaret etmektedir.


 bir müşterimde şöyle bir sıkıntıyla karşılaşmıştım, sizinki de o
mudur bilemiyorum ama denemekte fayda var.


lokasyonda 65 tane AP bulunuyordu ve
wireless ta sıkıntı yaşanıyordu. arızalı bir tane AP tüm access pointleri
etkiliyordu, ve o ap yi söktüğümüzde herşey düzeldi. sebebi belirsiz ama böyle
bir şey yaşadım. ne yapabiliriz dersen. lokasyondaki AP leri birer birer
kapatıp, tekrar test yapabilirseniz enazından denemiş olabilirsiniz. mesela bir
AP yi kapatıp bir süre test, sorun devam ederse, onu açıp, başka bir AP yi
kapatıp test gibi adımlarla devam edersiniz, naçizhane benim fikrim, denemekte
fayda olduğunu düşünüyorum.

 
Gönderildi : 14/05/2011 18:39

(@EsatKocadayi)
Gönderiler: 77
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Herkese merhaba;

Wireless problemimiz ile ilgili bir firma çağırdık,ve firmanın raporunu  bilgilendirmek ve yararlı olur düşüncesi ile sizlere sunuyorum..

Yaptığımız wireless analizler sonucunda, lokasyondaki clientların wireless
olarak networke bağlandıklarını fakat ping kayıpları yaşadıklarını gördük. aynı
clientlar networke kablolu olarak bağlandıklarında, herhangi bir paket kaybı
yaşamamaktaydılar. Clientların Access Point ile bağlantıları düşmemekle beraber,
sadece pinglerinde kayıp yaşanmaktaydı. bu da bize wireless kapsama ve
sinyalinde bir sıkıntı olmadığını işaret ediyordu. Şuan access pointler xx WLC
ile birlikte çalışıyor, Client trafiğini access point üzerinden direk backbone
gönderiyor, trafik WLC üzerinden geçmiyor, olması gerekn de bu. sadece xxxx
trafiği AP-WLC-[authentication]-BB switch sıralaması şeklinde bir yol
izliyor.

WLC üzerindeki loglarda herhangi bir
anormal loga, -excessive broadcast gibi- rastlanmamıştır. testler esnasında
dikkat çeken bir nokta Access pointlerin CPU larının ortalama 20-30 sn de bir
periyodik olarak %100 e çıkmasıdır. paket kaybının sebebinin bu olma olasılığı
yüksektir, sebebinin xx Apler üzerinde incelenmesi uygun
olacaktır.


Lokasyona test amaçlı iki adet xx 1100
serisi AP konumlandırılıp, konfigürasyonları yapılmış, WLC den standalone
çalışması sağlanmıştır. Eş zamanlı olarak hem xx AP,hem xx  AP üzerinde testler
yapıldığında, XX AP üzerinde herhangi bir paket kaybı olmamakla birlikte diğer xx AP 
üzerinde paket kayıpları devam etmekteydi, bu da bize sinyal ve LAN da sıkıntı
olmadığını ve AP leri işaret etmektedir.


 bir müşterimde şöyle bir sıkıntıyla karşılaşmıştım, sizinki de o
mudur bilemiyorum ama denemekte fayda var.


lokasyonda 65 tane AP bulunuyordu ve
wireless ta sıkıntı yaşanıyordu. arızalı bir tane AP tüm access pointleri
etkiliyordu, ve o ap yi söktüğümüzde herşey düzeldi. sebebi belirsiz ama böyle
bir şey yaşadım. ne yapabiliriz dersen. lokasyondaki AP leri birer birer
kapatıp, tekrar test yapabilirseniz enazından denemiş olabilirsiniz. mesela bir
AP yi kapatıp bir süre test, sorun devam ederse, onu açıp, başka bir AP yi
kapatıp test gibi adımlarla devam edersiniz, naçizhane benim fikrim, denemekte
fayda olduğunu düşünüyorum.

 
Gönderildi : 14/05/2011 18:40

(@Anonim)
Gönderiler: 0
 

Selam çok benzer bir problemi bende yaşadım.

Benim ürünler Zyxel AP 3205 ve HP bilgisayarlardı.

diğer katlarda sorun olmamasına reğmen 1 katta sürekli bağlantı problemleri yaşıyorduk. Zyxel Ar-ge özel firmware bile gönderdi ama nafile

intel wireless kartlarda sorun yokken broadcom çiplilerde bu sorun görülüyordu.

sonuçta 40$ lık TPlink AP  alıp taktık sorun vs. kalmadı.

sende dene. bende şüphe etmiştim tplinkten ama tık bile demedi 5 aydır.

 
Gönderildi : 13/06/2011 17:11

Paylaş: