Forum

HP DLC380 G6 Server...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

HP DLC380 G6 Server Reboot Sorunu

7 Yazılar
3 Üyeler
0 Likes
377 Görüntüleme
(@HarunBolat)
Gönderiler: 3
Active Member
Konu başlatıcı
 

Merhabalar,

Windows 2008 R2 x64 işletim sistemi yüklü HP DLC380 G6 server rastgele bir şekilde günde 7-8 sefer reboot ediyor.

HP servisi ile görüştük, servis gerekli araçlar ile donanım testlerini yaptırdı ama herhangi bir donanım hatası

bulunamadı. Windows üzerinde Active Directory, DHCP, DNS ve Hyper-V kurulu.

Donanım olarak 3 Adet 146 Gb 15K disk, Raid 5, 12 GB Ram ve 2 işlemci.

 Firmware'ler güncel (8.60) ve sürücülerde herhangi bir problem gözükmüyor.  Problem neyden kaynaklanıyor olabilir?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 
Gönderildi : 03/11/2009 02:29

(@MelihYAMAN)
Gönderiler: 310
Reputable Member
 

Elektrik problemi olabilr mi?Voltajdan kaynaklanan problemlerden sorun ortaya çıkıyor olabilir.

 
Gönderildi : 03/11/2009 05:48

(@HarunBolat)
Gönderiler: 3
Active Member
Konu başlatıcı
 

Melih bey cevabınız için teşekkür ederim.

2 adet HP server almıştık. Her ikisinde de iki adet power supply var ve her makinanin power supply'larından birisi ups'e bağlı diğeri şebekeye bağlı.

Diğer server'da herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yinede elektriksel açıdan bir problem var mı kontrolunu yaptırağım.

  

 

 
Gönderildi : 03/11/2009 11:28

(@MelihYAMAN)
Gönderiler: 310
Reputable Member
 

Rica ederim.Voltajda tam sinüsü yakalayamayınca yani regülasyon işlemi ups tarafından sağlıklı yapılmayınca bu problemler ortaya çıkabiliyor.İşinin EHLİ bir elektrikçeye kontrollerinizi yaptırmanızda fayda var.Kolay gelsin

 
Gönderildi : 03/11/2009 16:34

(@turkerata)
Gönderiler: 178
Estimable Member
 

selamlar,


Elektrikten önce ILO2 loglarına bakabilir misiniz? Büyük bir ihtimalle ne sebeple restart ettiğini yazacaktır

 
Gönderildi : 06/11/2009 14:49

(@HarunBolat)
Gönderiler: 3
Active Member
Konu başlatıcı
 

ILO2 loglarını kontrol ettik. Resetleme ile ilgili bilgi içermiyor. Anakart değişimi yapıldı. Sorun çözüldü. (3 gündür sistem normal çalışıyor)

Diognastic araçları herhangi bir sorun tespit edememesine rağmen sorun anakart değişikliğiyle düzeldi.

Tekrardan yardımlarınız için teşekkür ederim. 

 
Gönderildi : 07/11/2009 17:35

(@MelihYAMAN)
Gönderiler: 310
Reputable Member
 

Geçmiş olsun.Geri bildirim için tşkler.

 
Gönderildi : 07/11/2009 17:43