2 Server 2 UPS

zekieren
(@zekieren)
Üye

Merhaba;

Danışmalık verdiğim şirkette 2 Adet HP Server var ve iki serverde de ikişer adet powersupply var, ancak her nasılsa serverlerin tüm fişleri tek UPS'e takılmış, ben serverlerin arkasındaki powersupply'lardan birinci UPS'e giren kablonun birini çıkarıp ikinci UPS'e takarsam yedekleme sağlamış olurmuyum ve bunu sistemleri kapatmadan yapabilirmiyim. Teşekkürler...

Alıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 17/01/2019 18:51
Hakan KAPLANOGLU
(@hakankaplanoglu)
Üye

Evet sağlarsınız. İşlem öncesinde power supplylerin bir sorunu olmadığından emin olun. Ayrıca İlo üzerinden power supply durumlarınız görebilirsiniz. 

CevapAlıntı
Gönderildi : 17/01/2019 18:52
zekieren
(@zekieren)
Üye

Teşekkürler. Serverleri kapatmama da gerek yok o halde diye tahmin ediyorum

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 17/01/2019 19:27
Hakan KAPLANOGLU
(@hakankaplanoglu)
Üye

Evet sunucular üzerinde çift power supply aktif sorunsuz çalışıuorsa kapatmanıza gerek yok. 

CevapAlıntı
Gönderildi : 18/01/2019 10:26
zekieren
(@zekieren)
Üye

Teşekkür ederim Hakan bey verdiğiniz bilgiler için...

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 18/01/2019 14:39