Dell PowerEdge Sunucularda PERC Raid Controller ile Raid Level Migration (RLM)

Geçtiğimiz günlerde forumda sorulan bir soru üzerine bu makaleyi yazma ihtiyacı duydum. Bu makalemizde önceden raid yapılmış bir diskin, raid seviyesini herhangi bir veri kaybı olmadan değiştirmeyi göstereceğim.

Öncelikle, raid 0, 1, 5 ve 6 seviyelerinde olan disk grupları için işlem yapabiliyoruz. Raid 10, 50 ve 60 seviyelerinde ise herhangi bir yeniden yapılandırma yapamıyoruz.

Raid level değişimleri için yayınlanan bir tablo mevcut,

Bu makalemde Dell PowerEdge R740 sunucu üzerinde, PERC H730P raid controller kartı üzerinde bulunan tek disk ile raid 0 yapılmış bir diski, raid 5 seviyesine yükselteceğim. İşlemlere başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır.

Öncelikle sunucuyu yeniden başlatıyorum ve F2 ile System Setup menüsüne giriyorum ve Device Settings ile devam ediyorum.

Device Settings sekmesinden PERC H730P controller kartımı seçiyorum.

İlk olarak Dell PowerEdge R740 sunucumun üzerindeki disklere bakacağım. Bunun için Physical Disk Management kısmına geliyorum.

Sunucumun üzerinde 1 adet 600GB diskim vardı. Ben raid 5 seviyesine yükselteceğim için 2 disk daha ilave ettim sunucuma. Görüldüğü gibi ilk slotta bulunan diskim online durumda ve kullanılıyor. Diğer 2 diskim ise hazır olarak boşta bekliyor.

Şimdi sıra raid yapılmış disk gruplarını görmeye geldi. Ana ekrana geliyorum ve Virtual Disk Management menüsüne tıklıyorum.

Görüldüğü üzere Raid 0 olarak yapılandırılmış bir disk grubum mevcut.

Virtual disk 0 grubuna girdiğimde Operation kısmından Reconfigure Virtual Disks seçeneği ile devam ediyorum.

Go ile devam ediyorum.

New RAID Level kısmında RAID 5 seçip devam ediyorum. Add Physcial Disks ile raid gruba disk ekleyeceğim.

Burada ekleyeceğim iki diski seçiyorum ve Apply Changes ile devam ediyorum.

Eklediğim disklerin içeriğindeki tüm datayı sileceğini söylüyor. Confirm ile onaylıyorum.

Start Operation ile raid 0’dan raid 5’e yükseltme işlemini başlatıyorum.

Raid seviyesi değiştirme işlemi başladı. Bu işlem disk boyutuna ve parity hesabına göre zaman alabiliyor.

Geri geldiğimde yeniden yapılandırma (Reconstruction)’un başladığını görüyorum.

Physical Disk Management kısmına geri döndüğümde tüm disklerin artık kullanıldığını görüyorum.

Yeniden oluşturma işlemi bittiğinde ayrılmış olan raid alanın raid 5 olarak değiştiğini görebilirsiniz.

Bu makalemizde Dell PowerEdge Sunucularda PERC Raid Controller kartlarda raid seviyesinin veri kaybetmeden nasıl değiştirileceğini gördük. Bir sonraki makalede görüşmek üzere.