Merhaba


 Çalıştığım kurumda elektrik altyapısı yenileceğinden 1 gün ara ile iki defa elektrik kesilecek Vmware yi besleyen UPS in yeterli olmasının imkanı yok. Hangi yolu izleyerek kapatmam gerekiyor. Bu durumla hiç karşılaşacağımı düşünmediğim için ne gibi sorunlar çıkabilir bilmiyorum. Yardım ederseniz sevinirim. Şimdiden Teşekkürler...

 
Gönderildi : 03/06/2011 11:39

(@burakvardar)
Gönderiler: 495
Honorable Member
 

Yapınızdan bahseder misiniz? Storage var mı? Kaç adet hostunuz var? Disaster site mevcut mu?

 

 
Gönderildi : 03/06/2011 12:04

(@selmangundag)
Gönderiler: 17
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

3 adet hostumuz mevcut, 500 gb olarak ayrılmış 8 adet datastor olan bir storage miz  var. 3 adet host toplam içinde 35 adet virtual machine barındırıyor. Disaster site mevcut.


 

 
Gönderildi : 03/06/2011 12:31

(@burakvardar)
Gönderiler: 495
Honorable Member
 

Disaster tarafında storage olduğunu düşünerek yazıyorum, hostların kuvvetliyse hp tarafında dl580 gibi  2 tane hosta guestleri alıp, 1 hostunu disaster tarafına al ve çalışmaması olmazsa olmaz guestlerini buraya taşı derim. Daha fazla detay yazarsan başka seneryolarda üretebiliriz.

 
Gönderildi : 03/06/2011 13:40

(@selmangundag)
Gönderiler: 17
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

teşekkür ederim. Dediğiniz gibi yaptık. 

 
Gönderildi : 03/06/2011 17:44

(@burakvardar)
Gönderiler: 495
Honorable Member
 

Rica ederim, istediğiniz olduysa ne mutlu...

 
Gönderildi : 03/06/2011 18:00