Forum

Server Odası Klima ...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Server Odası Klima Hesaplama Tablosu

5 Yazılar
5 Üyeler
0 Likes
1,313 Görüntüleme
(@FiratDONMEZ)
Gönderiler: 156
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Merhabalar

Tüm IT çalışanları olarak başlıca bilmemiz gerekli olan fakat genelde birçoğumuzun yaptığı gibi bu tür işlemleri ilgili teknik servislere iletenlerdeyseniz.Ve konu hakkında bilginiz yoksa bu yazımda az da olsa konu hakkında genel bir bilgi vermek isterim.
En azından teknik servislerin bize biçtikleri kaftan üzerimize oturacak mı bunu anlayabiliriz.

Isı Yüklerinin Hesaplanması
Öncelikle bilmemiz gereken önemli bir konu var.Bu da Klimaların standartlarıdır.Klimalar iki standartda piyasa sürülür.British Thermal Units (BTU) veya Kilowatts (KW). Türkiye de genelde BTU cinsinden bahsi geçer bu konunun fakat bilgimiz olmasında fayda var. 1 KW=3412 BTU dur.

Yüklerimizi hesaplarken bu değere katmamız gerekenler :

• Odanın metrekare cinsinden büyüklüğü

• Varsa Pencere sayısı ve bunların büyüklüğü,Bu pencerelerde karartma olup olması (Perde , Cam Film , Jaluzi .. vs) gibi.

• Ortamdaki cihazların ısısı

• Işıkların ısısı

Oda Alan Hesaplaması

Oda Alan Hesabı BTU = Uzunluk (mt.) x Genişlik (mt.) x 337


Pencere Boyutu ve Yönü

Eğer Server odanızda herhangi bir pencere bulunmuyorsa bu hesabı boş geçebilirsiniz.

Güney Cepheli Pencere için BTU= Uzunluk (mt.) x Genişlik (mt.) x 870

Kuzey Cepheli Pencere için BTU= Uzunluk (mt.) x Genişlik (mt.) x 165

Eğer pencerelerde herhangi bir karartma yok ise toplam değerleri çarpı 1,5 eklemelisiniz.

Eğer her iki yönde de pencereniz var ise.

Pencere Toplam BTU = Güney Cepheli Pencere BTU + Kuzey Cepheli Pencere

Not : Pencere çarpımları her pencere için ayrı ayrı yapılmalıdır.Yani odanızda iki Güney Cepheli Pencere var ise her ikisininde çarpanlarını ayrı ayrı yapıp.Çıkan sonucu toplamalısınız.

Personel


Normal şartlar altında server odalarında devamlı çalışan bir personel olmaz.Fakat bazı yerlerde çalışanlar olabiliyor.Bu tip durumlarda çalışan her bir personel için.

Çalışan Personel BTU = Personel Sayısı x 400

Cihazların Isısı

Genel olarak Server odalarının ısınmasına bir numaralı etken oda da çalışan cihazlardır.Burada ki püf noktamız cihazlarımızın en yüksek watt değerlerini almaktır.Normal olarak cihazlar bu değerlerden daha aşağıda çalışırlar fakat biz planlamızı her zaman kriz durum değerlendirmesine göre yapmalıyız.Ve ileride sistemimizin büyüyebileceğini göz ardı etmemeliyiz.

Bu noktada tüm cihazlarımızın (Serverlar , Switchler , Firewall yada Router lar gibi ) Watt değerlerini yazıp.Tüm bu değerleri 3,5 ile çarpmalıyız.

Cihazların Isı Değeri BTU =Tüm cihazların WATT değerleri toplamı x 3.5


Işıkların Isısı

Ortamdaki ışıkların Watt biriminden toplamını 4.25 ile çarpıyoruz.

Işıkların Isısı BTU= Tüm aydınlatmaların WATT değerleri toplamı x 4.25

Toplam Soğutu Değeri

Tüm toplamlarımızın BTU değerlerinin toplamı.

Toplam Soğutucu Değeri BTU= Oda alan toplamı BTU + Pencerelerin toplamı BTU + Personel toplamı BTU + Cihazların toplamı BTU + Işıkların toplamı BTU
.

Umarım faydalı olur.Herkeze iyi çalışmalar.

 
Gönderildi : 13/07/2011 00:39

(@FatihDEMIREL)
Gönderiler: 27
Eminent Member
 

Güzel bir paylaşım. Teşekkürler.

 
Gönderildi : 13/07/2011 01:41

(@HasanDanis)
Gönderiler: 426
Honorable Member
 

Paylaşım için Teşekkürler.

 
Gönderildi : 13/07/2011 12:54

(@mustafakaya)
Gönderiler: 1056
Noble Member
 

Herzaman server odasının metrekare ölçüsüne karşılık gelen güçteki cihazın bir üst boyunu tercih ediyordum. Teşekkür ederim.

 
Gönderildi : 13/07/2011 12:57

(@ErsinYILDIRIM)
Gönderiler: 52
Trusted Member
 

çok güzel bir yazı olmuş keşke 2 yıl önce yazılsaydı 🙂 çok teşekkür ederim

 
Gönderildi : 13/07/2011 13:10

Paylaş: