Merhaba,

Sistem odası için yangın söndürme sistemi olarak "Otomatik yangın söndürme tüpü" konulmuş. Bu sistem uygun mudur ? Yararı ve zararları nedir acaba.
İlave olarak sistem odasının genel özellikleri ve ısım, nem değerleri nasıl olmalıdır. NOT: Oda yaklaşık 10 mkare fiziksel 2 adç sunucu ve network cihazları mevcut.

 
Gönderildi : 08/04/2019 09:24

(@kerimcanturk)
Gönderiler: 91
Üye
 

Merhaba,

Sistem odasında bulunan tüm cihazlar hassas olduğu için standart yangın söndürme tüpleri tavsiye edilmez bunun için fm-200 gibi otomatik yangi söndürme cihazları önerilmektedir. Bu cihazlar içinde bulundukları gazı sistem odasına yayarak içerideki oksijeni azaltıp hiç bir sisteme zarar vermeden yangını söndürme işlemini yapıyor.

 
Gönderildi : 08/04/2019 09:52

(@fatihvural)
Gönderiler: 264
Reputable Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba,

Tüp yazmısım fakat aslında yangın söndürme topu. Bu durumda zararı daha fazla olacaktır sanırım.Bilgilendirme için teşekkür ederim.

 
Gönderildi : 08/04/2019 11:09

(@www-rizasahan-com)
Gönderiler: 18026
_
 
Gönderen: Fatih VURAL

Merhaba,

Sistem odası için yangın söndürme sistemi olarak "Otomatik yangın söndürme tüpü" konulmuş. Bu sistem uygun mudur ? Yararı ve zararları nedir acaba.
İlave olarak sistem odasının genel özellikleri ve ısım, nem değerleri nasıl olmalıdır. NOT: Oda yaklaşık 10 mkare fiziksel 2 adç sunucu ve network cihazları mevcut.

Bu sistem odasını ayakta tutmak ve denetimlerden geçmek için şart. Kim onları o odaya konumlandırmış ise kim bütçeye destek vermiş ise güzel iş yapmış.

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

 
Gönderildi : 08/04/2019 11:49

(@fatihvural)
Gönderiler: 264
Reputable Member
Konu başlatıcı
 
Gönderen: Rıza ŞAHAN
Gönderen: Fatih VURAL

Merhaba,

Sistem odası için yangın söndürme sistemi olarak "Otomatik yangın söndürme tüpü" konulmuş. Bu sistem uygun mudur ? Yararı ve zararları nedir acaba.
İlave olarak sistem odasının genel özellikleri ve ısım, nem değerleri nasıl olmalıdır. NOT: Oda yaklaşık 10 mkare fiziksel 2 adç sunucu ve network cihazları mevcut.

Bu sistem odasını ayakta tutmak ve denetimlerden geçmek için şart. Kim onları o odaya konumlandırmış ise kim bütçeye destek vermiş ise güzel iş yapmış.

Hocam söndürme topları sıkıntı olmaz mı diyorsunuz ?
İlave olarak ısı ve nem durumu nasıl olmalıdır ? Bu konuda önerileriniz olursa memnun olurum.
Teşekkürler

 
Gönderildi : 08/04/2019 14:15

(@www-rizasahan-com)
Gönderiler: 18026
_
 

Bu sistemlerin yılda en az 1 kez zaten uzaman firma gözetiminde test edilmesi gerekir. Bu nedenle kaygılarınız var sanırım. Bizde FM200 sistemi yılda 2 kez gözden geçiriliyor uzman firma tarafından. Diğer firmalarda yine bu şekilde olduğunu düşünüyorum.

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

 
Gönderildi : 08/04/2019 16:29

(@fatihvural)
Gönderiler: 264
Reputable Member
Konu başlatıcı
 
Gönderen: Rıza ŞAHAN

Bu sistemlerin yılda en az 1 kez zaten uzaman firma gözetiminde test edilmesi gerekir. Bu nedenle kaygılarınız var sanırım. Bizde FM200 sistemi yılda 2 kez gözden geçiriliyor uzman firma tarafından. Diğer firmalarda yine bu şekilde olduğunu düşünüyorum.

Evet toplardan dolayı biraz kaygılıyım daha önce bir yangın geçirmiş ve bu şekilde toplu olarak daha önce karşılaşmamıştır. Isınmadan dolayı patlamada ne kadar zarar verir emin olamadım. Bu şekilde kullanan arkadaşlar var ise bilgi verebilirlerse iyi olur.

 
Gönderildi : 08/04/2019 16:57

(@ugurburma)
Gönderiler: 1973
Üye
 

Yangın topu içinde toz var sanırım, patlayınca ulaşabildiği alevli yangını söndürür. Kablo yangınında çok işe yaramayacağını düşünüyorum. Oksijeni kesmek için ayrıca odanızın çok iyi izole edilmiş olması gerekir. Yangın tüpü de bulundurun ama karbondioksit tüp olsun.

 
Gönderildi : 08/04/2019 17:46

(@resulsoydas)
Gönderiler: 1623
Noble Member
 

Hocam yangın anında karbondioksitli bir tüp ile müdahale etmek zaten sıcak olan işlemci, chipset, vb elektronik bileşenlerin birden soğutulmasına ve bu sebeple de çatlama/kırılmalarına neden olmaktaymış. Bu durumda çok önerilmiyor. "Bırakın yansın daha iyi" gibi bir yaklaşım var. Yine bütçe var ise FM200. Aerosollü üründe önerenler var. Tabi bu elektronik cihazlar için geçerli. Kablo felan bunlara karbondioksit sıkılabilir.

 
Gönderildi : 09/04/2019 15:47

(@semihimir)
Gönderiler: 310
Reputable Member
 

Merhaba,

Diğer arkadaşların yorumlarına ek bilgi olarak, FM200 veya NOVEC1230 yangın söndürme sistemlerinden yaptırabilirsiniz. FM200 yaygın olarak kullanılan çözümdür fakat  NOVEC1230'un FM200'e göre doğada çok daha hızlı çözünme ve yangın durumunda içeride kalmanız durumunda daha az zarar görmenizi sağlar, testleri yapılmış 3M firmasının bir ürünüdür. Hesaplamaları odanın en,boy,yükseklik, yükseltilmiş zemin gibi kriterler göz önüne alınarak yapılıyor. Video olarak aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=qVG_OQvhXrs

Sistem odası sıcaklık ve nem değerlerini izlemek için kullanılan APC gibi markaların izleme sistemleri ile izleyebilirsiniz. Tavsiye edilen sıcaklık değeri olarak 18-24 derece ve %40-55 arası nem değerleri tavsiye edilmekte.

Forumda Rıza Hocam'ın yazdığı makale mevcut, faydalanabilirsiniz.

https://www.cozumpark.com/sistem-odasi-isi-sivi-ve-nem-izmele-sistemi/

 
Gönderildi : 09/04/2019 20:30

(@ugurburma)
Gönderiler: 1973
Üye
 

Belirtilen oda ve cihaz sayısı için fm200 pahalı kalabilir. Ayrıca fm200 için iyi bir sızdırmazlık gerekiyor.

 

Oda yaklaşık 10 mkare fiziksel 2 adç sunucu ve network cihazları mevcut.

 
Gönderildi : 09/04/2019 20:39